4.2 客房部分 4.2.9 客房室内净高应符合下列规定:
+ B) l& J, Q: M) m+ K 1 客房居住部分净高,当设空调时不应低于2.40m;不设空调时不应低于2.60m; 6 B# S. O* c4 `0 e% N
2 利用坡屋顶内空间作为客房时,应至少有8m2面积的净高不低于2.40m;
, c9 ~ g( I; O J" P 3 卫生间净高不应低于2.20m;
0 G! h: W, R6 Y 4 客房层公共走道及客房内走道净高不应低于2.10m。
' k- a; m! O; ?4 S( {& x" x4.2.10 客房门应符合下列规定:
+ F0 r6 @ H. @3 X9 o, t7 w 1 客房入口门的净宽不应小于0.90m,门洞净高不应低于2.00m; ! v7 p# c2 ^- X% b+ }2 ^3 R) a6 {
2 客房入口门宜设安全防范设施;
* f& Z: Z5 W: |9 Z8 Q: n: \ X 3 客房卫生间门净宽不应小于0.70m,净高不应低于2.10m;无障碍客房卫生间门净宽不应小于0.80m。 ) Z# Z2 a4 Y/ j
条文说明:5 g0 v! N" `7 u7 l( s3 i. F9 h
4.2.9 本条文室内净高为最低要求。实际工程中,净高要求均有所提高。大多数四、五级旅馆要求客房净高不低于2.80m,客房内走道及公共走道、卫生间净高均不低于2.30m~2.40m。其中,利用坡屋顶内空间作为客房时应满足有效净高要求,其面积要求与表4.2.4相对应。 + @" q+ y2 _+ I; J V" k+ z
|