研发动态

[留洞与出图] 如何快速筛选并删除二次砌筑墙上300mm以下的洞口? [课程编码4546]

[复制链接] []
发表于 2024-1-25 02:18:07| 字数 865 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何快速筛选并删除二次砌筑墙上300mm以下的洞口?2 M6 c8 D* D/ S% Y  ]3 t: }
$ p2 C9 A: X2 N  v7 B
很多项目为了提高二次砌筑墙留洞的深化设计及施工效率,会只留300mm及以上的洞口。而用插件留洞时会不分大小地一次性留完,以下以MagiCAD留洞为例来介绍。
: h3 T7 R& w. K1 D5 r: r' u% d方法:- _. Q' n8 _/ ]  |: W# P1 A" B% T
点击洞口族,查看属性。
+ m0 v5 p! j/ I* y( n得知:' H3 p1 Q3 [9 e& j
1.洞口族的族类别为“机械设备”;+ q6 K( q. n" D( Z
2.族参数中“洞口类型”为洞口类型(本项目中我们定义的“W”为二次砌筑墙洞),“MC Width Instance”为宽度,“MC Height Instance”为高度。1 X8 v9 l/ b/ n4 O* b( U/ {
image.png
) p$ W* K1 I3 z7 G4 o, b. y点击“视图”菜单下的“明细表”,选择“明细表/数量”。# J% O( W1 X( N+ u
image.png ! D+ F3 H& j7 t# {  G8 L( K
新建“机械设备”明细表,名字定义为“二次墙洞口-小于300mm”。
! q1 g' O. L& b& a  k. I3 k8 M* I image.png
) }- t) c5 W4 i: H在“字段”选项卡下,为明细表添加字段:“洞口类型”、“MC Width Instance”、“MC Height Instance”。# [) @6 c7 p/ e. F8 W1 C4 Y. G
image.png / E- V4 t( C$ Q! [2 x0 ?
在“过滤器”选项卡下添加过滤条件,同时满足:“洞口类型”等于“W”、“MC Width Instance”小于300、“MC Height Instance”小于300。4 `4 H0 w" x- o% r! V% F
image.png
  _; k) h+ m9 z明细表中就统计出了所有小于300mm的二次墙洞口,用shift全选所有的洞口。
! l; z. _% E# R. G image.png
  S; V: @% h+ G" x回到“三维”视图,可以看到,已经选中了9个实例,按键盘Delete直接删除即可。6 p1 }! U6 k8 M
image.png & F, f6 @( D& \4 E1 c- E# B
5 N6 F  F- l) N; \$ {" p# d: q+ E
3 t5 A7 Y$ W7 ]$ T9 {& k, E- q+ Q
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )