一、 各设计规范对净高的要求
* x, k' O6 }/ q H1. 什么是室内净高 依据GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》6.3.2条:室内净高应按楼地面完成面至吊顶、楼板或梁底面之间的垂直距离计算;当楼盖、屋盖的下悬构件或管道底面影响有效使用空间时,应按楼地面完成面至下悬构件下缘或管道底面之间的垂直距离计算。 0 m7 D) J! o# f
2. GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》 注:但避难层兼顾其他功能时,应根据功能区域的需要来确定净高。 , c# z/ x/ ]' e4 a) Q
3. JGJ67-2019《办公建筑设计规范》 ' f4 z" [5 V5 C" }# L* B8 Q
4. GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》
/ i; h3 g B5 U" B V5. GB50096-2011《住宅设计规范》 , ]! w' e0 e8 w' ~; P
6. GB50368-2005《住宅建筑规范》
* q6 M; o4 q9 U/ p7. JGJ100-2015《车库建筑设计规范》 4.2.5车辆出入口及坡度的最小净高 注:净高指从楼地面面层(完成面)至吊顶、设备管道、梁或其他构件底面之间 的有效使用空间的垂直高度。 4.3.6 停车区域净高不应小于本规范第 4. 2. 5条规定的出人口 及坡道处净高要求。 3 Q4 ~% W- s& K0 P; T, ~
8. JGJ62-2014《旅馆建筑设计规范》
& S7 s# x7 x( Y- v. |9. JGJ39-2016(2019年版)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 注:改、扩建的托儿所睡眠区和活动区室内净高不应小于2.6m。
& F2 r+ R `+ k/ d. b10. GB50099-2011《中小学校设计规范》
5 G3 a* g0 L. j9 e11. JGJ48-2014《商店建筑设计规范》 ) r& r6 y! C+ y1 h/ `' W' ]2 B
12. JGJ64-2017《饮食建筑设计标准》
3 m* t/ D" I8 Q: G9 v" i二、机电管线安装高度的注意事项
; P1 M1 x8 B2 [本文第一部分汇总了设计规范对净高的要求,在机电管线实际施工中,还需注意以下事项才能确保安装高度符合要求。
0 B% M! H4 z0 P1. 由于管线安装时,往往地面还没有施工,所以要考虑地面找平或铺贴地砖的厚度,一般地面完成面会比原浇筑地面高50mm。 / p: ~1 X# @2 B7 N3 c: Z* }
2. 对于有支托架的管线,管线安装的最低点不是管道自身底部,而是支架(横担)底部,应将支架所使用的型钢高度考虑进去。一般30mm~160mm,具体视支架的形式而定。
& \7 f/ d4 A7 ]0 C" B3. 在有天花吊顶的区域,需同时考虑天花主龙骨所需的空间高度,一般50mm~100mm,具体要向装修单位获取数据。 ; d* N' L! O$ n% n
4. 有保温的管道,还需考虑保温层的厚度。
" ~! c- N" p$ N. C# o5. 通风风管安装时,还应考虑消声静压箱(吊装式)、接风口短管对净高的影响。
1 y3 |9 T3 _2 s1 ]6 G6. 对于宽度大于1.20m的通风管道、排管、桥架,因自动喷水灭火系统设计和施工规范规定,在其腹面以下部位增设的喷头,所以还应考虑下方喷头的安装满足最小净高要求,下方喷淋管及下喷头(含支架)所需的安装空间高度约100~150mm。
9 a8 N( e+ ^4 g+ s3 E6 D1 o【参考文献】 详见本文中所提及的设计规范或设计标准。
: I# z' o( O) Y: W. ]转自:https://mp.weixin.qq.com/s/cWAQn1FOzUwkp2lg-Mfrqw |