研发动态

[支吊架] 管线综合支吊架实施做法的案例分享 [课程编码2265]

[复制链接]
发表于 2021-12-7 23:05:26| 字数 7,728 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 P3 k' Q; n, f$ x4 x

3 Q; l5 G5 L0 ~6 T  M6 k" ?% p) e: r2 O" l
来源网络整理,如有侵权联系删除

% S( l8 `' m; k% r0 I, m" w+ }; [源于山西四建集团赵鹏,分享管线综合支吊架做法案例,供大家参考借鉴。本工程机电专业包含30余个系统,管廊管线多达36支,参建单位多、操作水平良莠不齐。若所有参建单位各自为政、只考虑各自负责专业管线施工,缺乏统一协调管理,必然导致现场凌乱无章,将严重影响施工质量。
- z4 z( D* T% L9 b' `% b
  h9 W" m$ ~6 [% w

* O- V' U# _4 S1 t1 ]7 A
有无综合支架效果对比
. w3 Q1 t* T4 g4 v3 v. k

: I  D8 {3 e0 L4 x; w& r
; N5 Z' u$ _$ H9 t+ Q. x4 j

* |4 B6 d8 T; ?% P  w+ R1 v4 F

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
2 x+ b( R" A. Z/ _2 J8 d
无综合支架VS有综合支架
* C; Q( f( I  _6 a5 I

5 f3 W0 f9 T  t( e7 w4 I2 |8 L1 V
( q% \( ^" q* s: F: l9 R
为此,项目部运用BIM技术对所有机电管线进行综合排布、策划综合支架方案,并承担本工程综合支架施工。
! M8 n/ U) b3 s1 B- E. i9 }1 s- x" e- `9 z+ X4 b6 B  q
# O. v) d0 @3 E0 c
(一)

0 B- K4 L! l. C) \: D4 s
管线综合排布
% _6 N% {+ e( d7 A
/ u2 b, d1 k0 h; c7 L5 Q$ `1 r
9 U7 S) T" C. m" ^0 F  h! ?" |0 W
运用BIM技术辅助进行管线综合排布。
! Q# T# G5 \' R0 r! X( g* d: ?/ n3 n
7 c2 V1 B' ]- a

! {$ b5 K, i, t, S+ K; `4 [- N示例1:此处共有管线36支,层叠密集,综合排布后共分8层,整齐美观。, V& r3 p3 K0 }3 H( u6 H
3 y% }" f  W! o* }& M

; }0 c' r, O3 N4 ?: k0 J- I3 r

% S+ @/ x/ A2 ]+ E, t5 ?: m

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
( N  q9 o% l0 H3 h5 Y4 I4 Q) k
III区2层管线综合排布

6 W6 A8 t, K" T8 o7 z6 Q
; m' e+ w* {0 m$ C$ H! Q

! `" u4 s- l& ~& q, k  N4 S8 [示例2:此处管线纵横交错,标高重叠,碰撞频繁,综合排布后井然有序。
; o1 {  x, P0 L3 E/ c+ \9 X# S3 z& c1 T& e6 o4 L  |
6 V2 j" \4 i3 X

( b3 V8 `1 a; R' b: x1 J2 a: {

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

: @- z# X6 J5 Q5 B
VI区3层管线综合排布
" T5 K/ h. n+ a
; c# A  G; Z- I2 W

! Y; V6 T; D9 f2 N" l5 N& }本工程管线综合排布原则:' V2 P1 P% r5 p! X
& Q; }* a) u$ o" o. p/ @
* K) a& b0 @' E0 z; }! m6 _
1)预留安装维修空间;
2 t* w0 \6 {. g% G( ]; G
5 {# V  ?  [$ k8 ^
/ W6 w9 t! c' d% b) n
2)小管让大管、有压管让无压管、低压管让高压管;
# J  G! ?/ V* g8 H: b% \( j
. W3 _& p) e4 l0 N; a
! R- W$ A. m% ]7 h) x6 @/ T
3)行程长的管线在上层,行程短的管线在下层;( M5 U+ W% @1 ^+ q! u

; l  u7 M4 A, M9 V2 D, N9 L

# F: X, q% Y+ W* c2 I; h4 U2 s4)管线阀门并列安装时考虑阀门及法兰保温后的间距;/ y9 t  j) c' l1 n& t* }$ a- ^

- |7 C4 B6 z( D
! t$ I2 }+ s* f( G- `
5)金属导管和金属槽盒敷设在蒸汽管下方,不小于0.5m,在上方时不小于1.0m;
- G+ [! U1 o1 L: q; L  k- b' E1 G+ t4 R! N2 u

' i0 r# x6 c6 G; b0 i0 Z* y6 j6)通信桥架与其他桥架水平间距至少300mm,垂直间距至少300mm,防止磁场干扰;
* {8 `: Y# O) r3 c; F
9 i: N; `8 i  ~  |* b' x6 L* F

/ S2 ^+ A1 K: w0 I" m5 z7)最上层桥架槽盖开启面至少保持50mm垂直净空。. N- v# K1 p, ]7 l4 q3 }# ^$ a

, }/ R9 g: c0 [' s' V. w1 u$ C2 k
! e) l1 K" L4 k' K: }7 [
(二)

$ X- v. J1 y5 n7 [9 q5 D
选型计算

0 {  J% F- ~4 I4 G: D
2 w, J' u: b! I( I9 f
$ [: ]! F1 A" h% x. H
以II区2层为例,依据管线综合排布策划综合支架方案。
0 h$ T  V1 s8 K- @; b3 g2 t# E6 u. S$ S  \; D, F# L! ?

. L+ j* t0 ?& C3 [; m$ A3 h

; r: [$ R& r0 T4 l: t# Q

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

% v2 m9 S' W; \7 b* R9 _% \
II区2层管线综合排布

( ]2 {+ j5 _4 B8 m/ w! P; Z* [$ f0 R( m( [& G
& O/ }4 y9 m% c2 e, ^0 r5 a" |* H, `, K
1.初步选择支架型钢,策划综合支架方案,创建支架三维模型。9 k! z7 ?: b' K% Y& ?( R7 V  F
, Y# Y; ^6 }1 ?; Z1 |8 |+ q5 Q

0 G6 v5 Q4 |. Z1 b, M2 y$ }* Y
) E2 J$ x2 _! `1 o

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
8 B7 A& l' b* \2 _; G

, t" _2 r6 l: L" y) O

1 _  ~# a* I1 e/ {* J' L1 p5 ^2.计算每处节点受力(=管道自重+满水水重+保温层重+保护层重),管道长度按4.5m计算。
7 E: Z: n( Z4 I1 b
/ X% b# M0 i- X# J8 j
" P$ }( S& K2 s& w$ G9 W

7 W8 X" H- g0 }& j% Z/ V9 x( m

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

$ F/ p7 D: d  V7 L& }$ H  @* ^  `; X0 i* G, Y7 g

6 Z; \8 q  `% V7 p7 i2 w4 g# \3.对支架进行受力分析。5 u* g) U) G, k; b
* W+ u) M& f1 |( l! G. B
" E8 X+ C  y( T) \& G' J
支架下三层占整体质量的95.5%,为方便计算,以下三层为模板创建力学模型。
4 }' A: T% O+ q* U& b5 T6 O: ^# V6 m. J" A% u9 r
- H" a: w! l8 K3 c! R8 C$ e

- X9 H2 q6 x3 R+ s

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
6 h! H1 u4 B* J1 g, O

+ m7 e' ]2 @1 K" G' R+ |

  f& I# x$ S' O+ s3 c4.拟定计算参数。
' ^9 o$ N) w: B
' w( s) [- q8 j$ B

; ]& W% J& B* x6 F1)荷载放大系数:1.5;受拉杆件长细比限值:300;受压杆件长细比限值:150;横梁挠度限值:1/200。1 k+ i+ i: _$ R' p) N$ @7 [

4 Y1 F0 \1 A3 g: R

, M" v$ Z8 p- w: r$ L7 n2)设计资料
* s" F9 N9 ^2 B+ |  N材质:Q235-B;fy=235.0N/mm²;f=215.0N/mm²;fv=125.0N/mm²;梁跨度:l0=3.51m;梁截面:[16b;强度计算净截面系数:1.00。( h# r. Y% z2 X( c! @! `" ]; ~

! s9 i" a, I) i1 o) f, b

! P  p7 z; f4 \' [6 o. U: q( O, S3)参考标准与规范:) n3 z; w. V) R2 y& k
《建筑结构荷载规范》《钢结构设计规范》《混凝土结构设计规范》; J" O3 e; K1 s4 [
: o' _% h% H, y% r  n5 c  A

4 c% m/ a. |+ j: s4 U5. 校核支架型钢及焊缝强度,经济选型综合支架型钢。; a8 a0 E" d/ z# b; H: S: G' Q

5 |$ j. Y  d( K3 c; K8 T- E7 S
8 D! W# ~- V) c9 U8 x
1)计算单工况作用下截面内力(轴力拉为正、压为负)
! o. ~) L$ s/ D$ F$ c+ Q6 r
. B( _7 m8 ?1 |8 L2 C- \+ r

  W2 n0 b  i) P# B7 U2)计算荷载组合下最大内力= 1.2x恒载 + 1.4x活载
/ Q, H& O/ j3 s! J' W4 H, ?5 F4 |- r6 L9 t: e% `
- E4 o: d& z- M0 h
3)计算抗弯强度
, G  T- N5 x% p5 S

1 a  u9 l+ Q: J5 ^( L( e6 H) l  |) V! }6 {

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

& @, B' e" `! T; Z9 t1 }
" q1 {' P; v  B1 ]" \' M; o
- X; w7 N) }2 W: o. u
4)计算抗剪强度( X- p9 J; }  S# U
, y. Z  i0 C: L; w
; y2 I6 J. L) k

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

& c+ q- G3 T7 V0 q3 _* r8 \  n1 p

3 v; U" ^3 M9 ]0 K$ B

, q5 B, H% P+ d5)计算梁上翼缘受集中荷载
- F: o/ Z9 E" X# W
* A, w6 q% l7 j; h
$ r$ f/ A, r' e$ t4 n0 W0 O* o

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

' E* I" i" l0 ^. _8 P+ K; Z

. [3 N& o2 E' Q4 ^; V/ U8 ?' n
- F* M0 B9 J7 k" z$ u# h) g+ X
6)折算应力
: w) [0 v% B1 ~$ q0 N

$ E' R1 ^( T4 O4 N) y/ b6 t6 \' x' G7 a$ n1 Q) Q0 a! F& @

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
4 J6 d; i; S7 s1 ^8 J+ U
9 J1 B) m2 ?4 E# q2 f' a
/ z7 z! y; }' c/ x
7)计算节点焊缝节点处受力。经计算弯矩:0.31kN.m;剪力:0.71kN;轴力:65.33kN。采用E43型手工焊,焊缝的强度设计值ff=160.0 N/mm²。
/ |- [; l$ I3 J+ C& D; F

0 @' \8 U+ S5 o$ J7 B1 t' g弯矩产生的应力
: a9 S/ t" p: a# S9 n' w& e  k. o( t& m% n

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
- K$ u9 Z. F. y- y
剪力产生的应力
9 l: Q" ?0 c- K& P; R
& Z3 ?, s  v6 T  S6 Y7 `

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

* Q. T- T. O+ M' t& i7 K轴力产生的应力
% \2 v& |, y* }+ R6 h* i8 y, t3 D) h' U: P2 q, \3 M

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

5 g& C8 E. L7 G0 f0 l折算应力7 a! T# i% U( W/ Z4 I5 L

2 y  b9 J, ?/ g) J6 [

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

) b; E8 `3 J4 F  ]
5 ?/ U0 ~2 H/ v" B  v5 X6 p

7 _2 L3 r) z- y3 q/ n$ z- R; l: V5 C以上结果均小于焊缝强度设计值时满足要求。
$ M% C- |2 {/ n; D8 g6 I& l" y
: s, E: h0 o2 q1 [$ M' E0 A9 W
; P1 k+ U1 |" N! D
6. 将支架荷载逐一分配到各型材构件,汇总出锚栓所在受力,结合螺栓的允许设计强度值选定所用锚栓的类型、规格和数量。! ]' e; j7 `# u. G

0 L' @+ z, K# \9 F0 z1 V6 m% W, J

$ e1 f# K, N9 @由计算得每根支架立柱最大轴力N=65.331KN,当砼强度为C30时,M16X110抗剪设计值V=14460N,抗拉设计值F=21010N。只承受剪力时:每根立柱需要的膨胀螺栓的数量n=N/V=65.331/14.460=4.52=5条;只承受拉力时:每根立柱需要的膨胀螺栓的数量n=N/F=65.331/21.01=3.11=4条。由此确定膨胀螺栓规格及数量。# h& q" D. a8 Y% P7 A* {% _
. e9 f/ M# \2 \  X# j, G
4 `( U# Y9 N9 d, s7 P
7. 邀请设计院对结构进行弯矩和剪力校核。
' V, u) r  K* l/ X# e( J
& k+ G+ J0 B, A; h. [0 H6 [4 ?

9 M/ S: f7 B* g! B" Y

1 |) _& o: z4 H" Y$ d

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
* b1 [! l7 o! D" D
! @* [, v- w( j, V+ O3 Z3 Q$ `

- N6 V* ]( }, S9 C
(三)

- I9 c6 F* c& M. U3 Y4 V
模拟试验
6 ?) Y" [) H5 ~2 ~0 F

. g" C9 r/ O; U) S) H: i; ^
1 I2 O: m9 ~1 c% S9 A2 {, x, o
1. 加工试验模型,模拟支架受力情况,对支架整体及结构的安全性能进行校核。. N6 `$ A: g% K0 s( o- T
# q, \' k, K6 E( f; M: O- S, q1 _/ z
+ t$ _; M2 |. q- c

1 q" a" L5 S, @- Q

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
* x3 P* \, ?% k- n

$ ]+ _7 V7 e( T( M/ u2 A* P

3 a: s) L# c  E- Y) y# |: q2. 出具检验报告。
: ]5 l) n9 p* H2 Q# [5 r7 x
7 \' [' b* `& X$ K
2 ^0 F( y) p. f& g

# ]% U0 o; x/ ~" N8 J! f$ {0 x

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
) p9 x' ]& `1 A; S

. n' q; q5 Z  E+ H: I. Z
$ @$ J8 y$ d" r7 u' A' c
(四)

' j( ^# U, t7 u( a0 v) k$ u
方案会审

% X" ~2 W. @$ t' i* Q
1 B& S( }2 O4 ?9 k# Q7 P
/ A/ H; ~: u( J# c4 ^
策划综合支架方案(附计算书及试验报告),经建设、监理单位批准后实施。
- ?9 I" L5 d5 }6 q4 n8 O2 r2 s- Y6 X" Y

% `/ @3 }/ y0 d* b) `
0 Y. f2 p' X+ X; G

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
; A& {; W4 U( V
综合支架施工方案
) M8 P- a- r0 b

9 A2 P( r6 a6 O4 ]( C
! k8 N& R% W2 d- q6 e) L+ T& a- u
(五)
1 G5 r8 q' A' _, S
过程控制

; Y# p6 J) ?/ I  H- k2 F5 H1 b- ~/ L. U3 [+ x+ Q( u  a  U6 Q
6 V& T' [) W. ]; z
1.大规模门型支架调直装置
6 r! P9 D* J8 k1 |) d& _- X, S( a- I9 Y, {

, Z6 Y; z) L: \1 n" l综合支架普遍采用[14、[16制作安装,跨度大于3m,部分超过6m;立柱长度大于4.5m、部分达到6m;层数均在5层以上,单体重量高达1.4t。9 q) G. y* V( g1 {# e' o/ _
2 I) E. q' s  o
& I) o: D6 X6 m2 Q/ i: J% L( e/ T' J4 X
在施工过程中存在以下问题:7 v+ Z$ P$ o$ k0 i

3 B. ?; H" F# X  _/ U+ n$ V
( N- K, H  @* `: {% X
1)支架立柱长,易变形扭曲;. H) g; z; [* B6 x$ z$ r5 I
* `% |: `* g9 _0 P
+ e) {! x/ S; I
2)支架层数多,焊口密集、焊接应力集中,容易产生焊接变形。
2 _9 s- `6 i" ?8 ?2 t+ P4 P. V6 B% y  h% D

) p. h) ]( H) V% Q% l) R4 \$ j以上问题可能导致支架安装完成后产生局部变形,影响整体布局美观。' e3 n+ J6 L; r, |  n
, g+ ?: j8 b6 i3 e4 O& d& g
- J+ g7 A) G/ m' V
为此,项目部设计加工“支架调直器” 对变形支架进行调整。6 T) R# R! y) y! Y; `# \; @/ H) s

; V: g5 _+ P1 Q3 g4 e$ J

" B( X% j9 i3 D; }; s/ O7 ]
* ^% E. ]" x; z- m

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
/ U) q. f' i" F
+ c9 e8 M- G; ?

  r  `" E. q9 L
" t3 @6 x' N2 p

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
* M+ V/ y3 a7 _+ Z$ [
原理图

' `3 f6 D6 _$ Y; P* M8 ^$ D* o/ g1 n3 k3 l# d1 s4 A2 E/ T0 J8 Y' b
+ v" @6 x4 N: d) f% |; d5 I! B6 J0 a# {
限位装置采用[20制作,一侧开140X140方形口,一侧开165X120矩形口;槽钢长度据实确定,需保证方管与支架距离略大于千斤顶本体长度,小于千斤顶行程和本体长度之和。
. y* I3 ^6 c. v' G; r* ^" @
' u# Q) C% F/ v2 e8 G  ~
$ ^1 h7 K: P3 y$ n% Q  r

) n. B& @8 d! |

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
8 U/ o; _3 Q( j! ^, S5 Q
组件1 限位装置俯视图

2 i8 P. r) m2 W1 s, H+ o
4 e" e8 z7 x" A$ l6 t
4 y' {% _9 P& H4 |; |5 G+ k
敞口一侧钻Ф30圆孔,穿入Ф25螺纹钢限制支架与限位装置的相对位移;附近焊接Ф20螺帽,调直前后千斤顶不受力时,拧紧螺栓可以防止调直器坠落。" {( L) F) r! F  l4 C
# m0 L2 b* o. z: K5 j% s# @
9 q, x, G) M4 T+ H, j. @* n
9 c- `2 t- \. ^3 y

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
$ e0 L/ r  {% S4 R% G
组件1 限位装置侧视图
; j" H( e6 i# N: C/ |# H1 N
- {: H+ B$ ~+ D( W6 Q4 @& I

- W2 v( m. V+ R9 k4 h# j* w; r支撑装置采用□120X120X4.5制作,插入限位装置的方形孔内,支撑千斤顶底部受力。每隔一段距离钻Ф30圆孔,可以胜任不同长度立柱调直工作。. @+ j9 S. [) \

) U3 ]  ~6 q8 S: y( \

$ j$ h( s7 S2 c; l; F
4 n3 d6 z& E% I; @' I. x

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

* T& Q) s. i( `! Q
组件2 支撑装置
5 A. E1 Y$ H+ n3 \: |+ c, F

% L( q! e+ q- e

; w) X$ q  f, B1 C. z- E+ }

' G/ b6 `5 n* T8 ~" D

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
# ^2 `+ {: N! J5 s: k8 {
操作步骤

% f' K- ~6 N& _/ ~" B. V( ^# C1 I6 I/ s9 ]: Z6 f- N
( B1 m5 @  H$ F1 F: W* G& I
+ Z0 p- x0 T. y, r

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

& O/ i5 e6 P2 [$ N, o7 J5 n1 [8 ]! E' T+ I( {, v
) j* i. X0 A. A# ^% @+ W8 D1 g8 S( A
2. 设计加工蒸汽、凝结水导向管座: t, L& Q. ?; g) b: B* V5 a

: Y/ F$ B$ t! T5 f! i' B

' T6 y6 ]& ?5 X7 y8 H4 S1)凝结水导向管座:圆管上焊接钢板作为支撑立板,将矩形管切割后倒置作为限位装置,不锈钢立板与管道满焊,矩形管与底板之间衬聚四氟乙烯板减小摩擦系数并隔热。( Z, @+ y1 m& ~
, j- c' i4 C/ A" j- F
! N" \4 C1 c3 K( j

* s/ N" K$ R; b: H) \

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
7 i1 Q& B! [* a7 V' V, O. G' s$ Z
模型图及现场图

$ m- K. \6 R% W% u. j" K' l+ {9 \( a5 S, s+ x0 S$ q& U

, g/ a: p: b* }! A2)蒸汽导向管座( C' a6 ^& y9 q4 q

8 T0 Y# h  ?* C# l

: T8 F$ j9 F6 C' t+ n; K, _壳体采用1.5X25、4.0X60mm 钢带,8mm厚钢板焊接;滑动面采用聚四氟乙烯板制作,PTFE熔点327℃,使用温度250℃>195℃,摩擦系数0.04,是固体材料中摩擦系数最低者,可以有效实现由于管道涨缩引起的滑动;壳体内衬石棉管托绝热。! J; x0 B% m6 m! T7 W
8 Y9 d/ P9 Q! ]: X% m  s
% R* Y" o+ k1 d2 I: z: D$ `) w# b

- J" h- Y7 `5 l) J

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
9 V. {7 t) F2 G. C: O1 ^
三维模型图
4 j7 M8 E6 W2 g+ P
4 n- @3 h* I+ [" l" c9 Q1 y

# @0 ]* `4 y1 w; ?+ y' p4 a* [- r' E
, U" v4 r6 [8 b0 t

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
. A: |+ I0 B0 S
定制加工图

; }; G& ~$ j  `2 V6 ?& a7 B3 l% v0 k
* w3 u8 u: V% ]0 \" B3 C- C3 ~
; j0 z' d5 \0 }$ v  H" j6 d

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

& F: |! J6 F7 A6 c8 I
现场效果图
/ }  E, L4 U+ _$ j7 N- y  N
$ `0 V2 ^0 V: z. c2 Q7 d6 q
4 v8 S. Q$ q5 C4 p+ Y* t
3.利用综合支架搭设检修平台
5 ?8 s8 P5 Y4 b! A9 |& O# B- U2 f) s8 B, D
- w, e+ R8 B) ?, n0 V; V
本工程多数管线标高大于5m,部分阀门标高超过3m,为了方便后期维修操作,利用综合支架搭设检修平台。' M6 ]8 e$ o1 Y. O9 b
/ E- z7 ~+ q8 Y( N1 B

2 C6 ~$ ^& a$ K. E7 ]* y* Y
- F- i8 z7 P& D/ @  ]1 }; [" t

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

3 N0 Q) H$ @/ I9 ^1 N( |
制冷站机组立管支架

2 G* V) S3 {; O( E) }
; K  N- V7 [& p4 e! ]9 d
' C/ J9 R' W! o& J* w' E
4.单个支架“一体多用”
0 g  m* n4 n' X  V# {3 H& m2 ~6 ~: ?/ R  t2 `4 N; O- i
$ ]; @9 Y6 q2 n* y6 f! e$ P2 C
立管与水平管共用支架,主立管支架兼顾分支管道支架。
0 r* h) y$ }9 ?+ m# [6 ~# R8 i' Q- c% B: V- I; ^
9 s9 b. a$ P0 N5 W

9 ?% Q' M( F6 R- I

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

9 E) G/ Y  d5 G- z- C
/ M* ?% Q7 J8 p* c5 o

% E0 y+ o) V7 W
工程实施效果欣赏

/ ?' P+ t  M, W8 d9 X) s& J- t3 `0 V: w; b. k' I0 X

2 x5 d/ G! v- c# R
; l( [/ J: P: u) f

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

5 S- o* a% I5 E) W  i! W, I$ ]- @3 f3 X, z6 }
- V0 W4 J& {* ~% A" E

5 w- z2 K. p! i7 R3 S

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
+ q$ O7 f# m& ?: c% |3 `- {: E' R

4 A1 y, q0 N0 I7 l! q

9 }$ c6 f2 X! _+ C
8 J7 c3 p- n  c5 ~- h; H

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享

1 H1 J+ A. D7 ]" ^8 H, i1 a' S# }0 E* P' \0 M5 D8 f0 N2 U2 {$ E
8 j* r1 i, M+ h3 P+ a' P0 |+ p* L: Q' }

" z& B% i" y; [  Z; S" N! K0 N9 o9 a

管线综合支吊架实施做法的案例分享

管线综合支吊架实施做法的案例分享
; B& x0 ?# S/ [
9 U% l' A3 |4 o- q/ I
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-5-20 03:39 , Processed in 0.446390 second(s), 56 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com